- PR -

停電時の対応

1
投稿者投稿内容
TM
常連さん
会議室デビュー日: 2004/04/22
投稿数: 36
投稿日時: 2004-05-26 18:10
会社にてサーバーを公開している方にお聞きしたいのですが、停電時の対応というのは
どのようにしているのでしょうか?
UPSの設置は当然だと思いますが、その他でできることはあるのでしょうか?
Dr.Doraemon
ぬし
会議室デビュー日: 2002/03/23
投稿数: 265
投稿日時: 2004-05-27 00:27
お疲れ様です。

UPSは、必須でしょう。
あとは、停電時に連絡が自動ではいるように携帯電話やポケベルへの自動通知や、緊急時の対応配置をおくぐらいでしょうか。

※一番いいのは、社内で発電装置を所持していることですがね・・・。

あくまでも、ご参考まで。これがすべてではないと思います。
BASE
大ベテラン
会議室デビュー日: 2002/03/13
投稿数: 178
投稿日時: 2004-05-27 09:34
ども、BASEと申します。

停電時の対策ですが、自社での対策のほかに
データセンターにハウジングするという方向もあると思います。
#特にBtoC等ダウンタイムを極小化しなければならない場合とか

最近のデータセンターでは、大概発電機を持っているみたいですし
#会社によって、停電後から自家発電可能な日数に違いがあるようですが・・・

緊急対応が必要な場合でも、手順書に従った対応を常駐者がやってくれますし

以上、参考になれば

[追記]
すいません、会社でってことですので、自社フロアの場合のことですね
って、ことでUPSの補助サービスって事で
レンタルパワーサービス(要は蓄電車のレンタル)ってのがあるようです。

用途としては、緊急の停電時ではなく、ビル点検、工事時になされる計画停電の場合という形になるようです。

以上、緊急の停電に関してはないですが・・・参考になれば

[ メッセージ編集済み 編集者: BASE 編集日時 2004-05-27 09:47 ]
七味唐辛子
ぬし
会議室デビュー日: 2001/12/25
投稿数: 660
投稿日時: 2004-05-27 10:03
その前に 停止時間はどの程度ゆるされるのでしょうか?
1秒たりとも停止は許されないのでしょうか それとも
3時間ぐらいならとまっても良いものなのでしょうか?
ヒデ
ベテラン
会議室デビュー日: 2002/12/12
投稿数: 76
お住まい・勤務地: 横浜
投稿日時: 2004-05-28 08:25
お客様のところですが、

無停電電源装置は、当然として
自家発電で即時に自動切換えでした。
システムの停止が許されないような大規模なシステムの場合は、
どこの会社でも当たり前のようです。

社内のちょっとしたサーバは、無停電電源のみです。
taka
会議室デビュー日: 2002/08/02
投稿数: 16
投稿日時: 2004-06-04 17:36
社内サーバでのUPS使用はあたりまえと思いますが、
支社間などの回線を2系統の構成にしておくことも
重要ではないでしょうか?
一方の回線で電源トラブルってこともあるとおもいますし
でも、大停電とかなったらダメかな
1

スキルアップ/キャリアアップ(JOB@IT)