- PR -

catalyst2924での管理用IPアドレス設定(VLAN1)

1
投稿者投稿内容
dchar
常連さん
会議室デビュー日: 2004/05/10
投稿数: 41
投稿日時: 2005-07-13 15:42
こんんちは。

既存ネットワークに追加したswitch(Catalyst2924XL-EN)に対して
PINGが飛ばない、TELNETログインできないという状況で困っています。
たぶん管理用VLAN(vlan1)の設定の初歩的なところだと思うのですが
何かヒントになりそうなものがあればご教授ください。

NW構成は以下のとおりです
●VTPサーバとなっているスイッチ
既存のスイッチCatalyst3550-48×2台をVTPサーバとして使用
(2台を各VLANについてHSRPにて冗長化)
10,11,12,13,14のVLANが5つ設定されています。
vlan1はなぜか
interface Vlan1
no ip address
shutdown
となって利用されていない状態になっています。
こちらのスイッチに対しては各vlanで
IPアドレスを指定してありそのアドレスにてtelnet接続しています。
【例】
interface Vlan14
ip address 192.168.14.2 255.255.255.0 ←このアドレスでアクセス可
no ip redirects
standby 14 ip 192.168.14.1 ←このアドレスでアクセス可
standby 14 priority 100
standby 14 preempt

default-gatewayの設定はなし


●PING、telnet不可な新規スイッチ(VTPクライアント)
上記サーバスイッチ各一台に付き1台
Catalyst2924XL-EN
を接続。
こちらはVTPクライアントとしてTRUNKにてVLAN情報を無事取得できており
ポートに対してvlanを設定し接続したPCへはPINGが飛びTELNETも出来ます。
こちらのスイッチのvlan1には
interface VLAN1
ip address 192.168.14.101 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
が設定されています。
default-gatewayは
 192.168.14.1 ←VTPサーバスイッチのHSRP仮想IPです。

このような構成の場合、
VTPサーバとなっているスイッチのほうでvlan1を設定しておかないと、
VTPクライアントとなっているほうのVLAN1が生きないということはあるのでしょうか?
またその場合のvlan1は同一セグメントのIPアドレスを指定するべきなのでしょうか?
たとえば192.168.19.1と2と3など。
その辺が怪しいのかなと思っているのですが何か気がつくことがありましたら
ご協力よろしくお願いいたいます。
くおん
大ベテラン
会議室デビュー日: 2004/07/26
投稿数: 154
投稿日時: 2005-07-14 08:19
おはようございます。

どこに接続された端末からどこに対してPing、TelnetがNGなのかいまいち
よく分かりませんが、Catalyst同士はTrunkポートで接続されていると言う事でしょうか。
それであるならば、クライアントとなっているCatalystのVLAN番号をサーバに併せて
見てください。
提示された内容で言えば、192.168.14.0/24がサーバ側でVLAN14ならば
クライアント側もVLANを14にして下さい。
1