投稿日時: 2005-01-24 14:11
現在、Windows2003をプロキシ兼、WEBサーバーとしてグローバルIPで使っています。
そして、プロキシをファイヤーウォールみたいにして、内部を守る構造に
なっています。
内部には、Windows2000のAD
(アクティブディレクトリー。アシスタントディレクターではない!^^)
を作っています。プロキシの2003はAD内には入っていません、ドメイン名と
同じ名前のワークグループにはなっていますが。
その状況で、2003をnet timeコマンドでNTPサーバーから時刻取得すると
うまくいきます。しかし、Windows2003のIPに対してADのWindows2000DCが
時刻取得を行うと、うまくいきません。
ちょっと調べると、Windows2003はDCにならないとTIMEサーバになれないそうなので
桜時計(http://www.venus.dti.ne.jp/~uno/index2.html)を入れて、
サーバークライアントにしましたけど、状況が変わりません。。。
Windows2000Servarって、NTPサーバーから時刻同期できたと思いますが
何故か、"timeサーバーから応答がありません"なるイベントのメッセージが出ます。
ローカルのIP同士ではダメとか?なにかあるのでしょうか?
どうかご教授下さい。
kaz
ぬし
会議室デビュー日: 2003/11/06
投稿数: 5403
投稿日時: 2005-01-24 16:37
こんにちわ.

既出のようです.
こちらをどうぞ.
http://www.atmarkit.co.jp/bbs/phpBB/viewtopic.php?topic=14433&forum=6&3
ギャリスン
ベテラン
会議室デビュー日: 2003/08/05
投稿数: 50
投稿日時: 2005-01-25 17:49
出来ました!
レジストリで変更すれば簡単に基本機能で可能なのですね!
kazさん、ありがとうございました!

しかし、桜時計(http://www.venus.dti.ne.jp/~uno/index2.html)とか
AdjustPC(http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/5362/)なんかを
使って、サーバーとクライアントに設定したんですけどうまくいきませんでした。
なんでだったんでしょう?
その間、W32timeサービスを停止させてたのが原因ですかね?

どなたかご存知な方おられましたらお答え頂けましたら幸いです。
AYcoffee
会議室デビュー日: 2005/01/21
投稿数: 4
投稿日時: 2005-01-25 23:05
AD立ててるなら、PDCエミュレータなDCさえ外部と同期を取れば、他のドメインに参加しているクライアントは自動的にDCと時刻同期されますヨ。

マイクロソフトのページにいろいろ書いてます。はい。

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;884776
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;216734
kaz
ぬし
会議室デビュー日: 2003/11/06
投稿数: 5403
投稿日時: 2005-01-25 23:30
こんばんわ.
引用:

AYcoffeeさんの書き込み (2005-01-25 23:05) より:

AD立ててるなら、PDCエミュレータなDCさえ外部と同期を取れば、他のドメインに参加しているクライアントは自動的にDCと時刻同期されますヨ。


おそらくその Domain Controller が
gateway である Windows Server と同期できなかったというお話です.
その gateway がさらに Internet と同期するようです.

引用:

ギャリスンさんの書き込み (2005-01-25 17:49) より:

しかし、桜時計(http://www.venus.dti.ne.jp/~uno/index2.html)とか
AdjustPC(http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/5362/)なんかを
使って、サーバーとクライアントに設定したんですけどうまくいきませんでした。
なんでだったんでしょう?
その間、W32timeサービスを停止させてたのが原因ですかね?


うまく以下なった理由は定かではありませんが,
その場合 W32time サービスは停めないと競合すると思います.
ちなみに桜時計や AdjustPC の場合も「繋がらない」「同期できない」
という類の error でしょうか?
w32time でも同様だと思いますが,
設定してから「徐々に」合わせていくと思います.
※たぶん.
そういう話でなく?
ギャリスン
ベテラン
会議室デビュー日: 2003/08/05
投稿数: 50
投稿日時: 2005-01-31 11:30
むう・・・遅くなってしまいました
>設定してから「徐々に」合わせていくと思います.
それが・・・もう、ADのサーバーからエラーになってました。
何日たとうが、timeサーバーが見つからんというエラーです。
ですので少しずつ合っていくわけではなさそうです。
ゲートウェイ兼ねてたTIMEサーバーはどのAPL入れても
時刻が正確になってOKだったんですけどね。

>W32TIME
これは、やっぱり疑って止めてました。
ADのドメインサーバーはW32TIMEで時刻制御してましたけど…

こんな状況でしたヾ(゚ω゚ )