- - PR -
「前回のシステムシャットダウンは、予期されていませんでした。」のメッセージが出る。
1
投稿者 | 投稿内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
投稿日時: 2005-05-26 14:07
こんにちは。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 WindowsNT4.0 SP6aで、イベントログに「前回のシステムシャットダウン(05/05/25 7:16)は、 予期されていませんでした。」と書き込まれています。 今月に入って、12日、13日、25日、26日と4日起きていて、すべて朝の7時から7時半の時間帯に起きています。 ログを見る限り、シャットダウン後、正常に再起動しています。 UPSを付けているサーバー機なのですが、原因として考えられることは何でしょうか? 実は、この12日のシャットダウンが原因で、データベースが壊れてしまい、20日に新しいサーバー機に乗せ替えて運用をしていたのですが、また昨日、今日と起きてしまいました。 別のマシンなのに起きるということは、マシンの問題では無い気がするのですが。 UPSが悪さをすることも考えられますか? ご存知の方、いらっしゃいましたら、回答のほど、よろしくお願い致します。 | ||||||||
|
投稿日時: 2005-05-26 14:48
UPSが何かしてると思ったのであれば、そのUPSの制御ソフト側のログ等は
チェックしてみたのでしょうか? | ||||||||
|
投稿日時: 2005-05-26 15:00
もちろんUPSのイベントログは確認したのですが、
再起動時に、「UPSとの通信が確立しました」というログ以外は出ていないんですよ。 UPSのデータログを見ても、電源異常もないですし。 さらに、UPSの設定では、UPS側でシャットダウンさせた場合には、自動起動させないように設定しているのですが、再起動はしているのです。 なので、UPSが問題では無いのかも知れませんが、本当に何が起こっているのかわからない状態です。 外部から、shutdownコマンドを実行してもいません。 | ||||||||
|
投稿日時: 2005-05-26 21:54
こんばんわ.
それは OS 起動時の特徴では?
UPS がなんらかの理由で reset されているのでは? UPS と OS が連動していれば, 自動起動しない設定なのですから起動していないでしょう. でも UPS が reset すれば,そういう現象に見舞われると考えます. とすると,実際にその時間に見てみるしかない? 以上,ご参考までに. |
1