テナントに入っている会社のサーバルーム

1
投稿者投稿内容
マシリト
会議室デビュー日: 2007/02/13
投稿数: 15
投稿日時: 2007-07-30 23:45
暑い日が続き、サーバの温度が上昇の一方。

テナントのエアコンのため、冷却にムラがあり、
サーバの廃熱からサーバ室全体が暑くなる...

負けじと、エアコンを最強に設定すると、
サーバルーム周りの女性は、寒い寒いとエアコンの温度を上げ、
知らない間に温度調整18度から26度に!!

サーバからは、温度異常のアラートが次々と発生し、
警告メールが流れてくる。

テナントエアコンの天井を少し開けて、エアコンダクトを
延長させ、サーバラック近くまで持ってくるが、効果薄い。

扇風機やサーキュレータを廻すと、OAフロアの埃が舞い上がり
サーバに付着する。

いろいろ試したが、他のテナントに入っている会社は
いったいどうしているのだろう...???と気になり
投稿しました。

みなさんは、どうやって熱対策していますか???
かつのり
ぬし
会議室デビュー日: 2004/03/18
投稿数: 2015
お住まい・勤務地: 札幌
投稿日時: 2007-07-31 01:14
うちはサーバが命なので、寒いなんて文句は言ってはいけない風潮です。
一応エアコンの位置を確認してからサーバの位置を決めて、
座席を決めているような感じですね。

サーバルームはマシリトさんと似たような感じですが、
さらに1個据え置きタイプのクーラーも入れています。

後はデータセンターに移せるだけ移すとか。
KOX
大ベテラン
会議室デビュー日: 2004/08/23
投稿数: 142
投稿日時: 2007-07-31 09:42
まずは席替えでしょう。
甕星
ぬし
会議室デビュー日: 2003/03/07
投稿数: 1185
お住まい・勤務地: 湖の見える丘の上
投稿日時: 2007-07-31 10:07
入居前の時点で・・・
・エアコンの分割制御が出来ないか検討
・エアコン噴出し位置もふくめてサーバー設置位置の検討

換気の改善
・排気ファンの設置(吸気より排気のほうが効率よい)
・スポットエアコンの配置
atlan
ベテラン
会議室デビュー日: 2001/08/15
投稿数: 66
お住まい・勤務地: 東京
投稿日時: 2007-07-31 11:06
上と同じような内容になりますが・・・

まずはサーバーはパーティションで区切って専用エリアにする
そこへの消費電力を計算して、そこから必要な冷房の能力を算出する
冷房の区画毎の設定が可能か確認し、サーバーのパーティション内だけを冷却可能にした場合の能力と先の必要な能力の差を見る。
多少足りない程度だったら排気を考える。

これをやっていないと近くの人が寒いと訴えるし、埃が舞い飛ぶ事になります。
Edosson
ぬし
会議室デビュー日: 2004/04/30
投稿数: 675
投稿日時: 2007-07-31 11:13
防寒着を支給するってのはどうでしょう。

・・・出遅れたな。
BackDoor
ぬし
会議室デビュー日: 2006/02/20
投稿数: 831
投稿日時: 2007-07-31 11:28
全ての方法論が出尽くしている感はあります。

本質部分を纏めると人間とサーバの居住空間を分離することに尽きます。

理想はサーバ専用室を造る事ですが、テナントでは難しいケースが多いために
代替手段を工夫します。
一般的には、
1.倉庫スペース等、普段人間が居ない場所に隔離。
2.冷却機能のある箱(ラック)に押し込める。
 → こんなものもあります
といった対応が多いようです。
小僧
ぬし
会議室デビュー日: 2002/08/14
投稿数: 526
投稿日時: 2007-07-31 12:27
扇風機 + 空気清浄機というお手軽な組み合わせはいかが?